负荷从小到大依次卸下,最后关机。
详细解释:
一、为什么从小到大卸负荷?
| 顺序 | 优点 |
| 先小后大 | 逐步减少负载,机组转速波动小,电压稳定 |
| 先大后小 | 不推荐(大负载突然卸下会导致转速飞升,电压骤升) |
二、操作步骤:
- 关闭小负载(照明、办公设备)
- 关闭中等负载
- 关闭大负载(大型电机、空调主机)
- 等待机组空载运行3-5分钟(冷却)
- 分闸断电
- 停止机组
三、为什么需要空载冷却:
- 带载运行时,发动机和涡轮增压器温度很高
- 突然停机,冷却水循环停止,热量无法散出
- 局部过热会导致:涡轮增压器轴承烧结、缸盖裂纹、机油结焦
四、常见错误操作:
- ❌ 直接按急停按钮(紧急情况除外)
- ❌ 带大负荷直接分闸
- ❌ 卸负荷后立即停机(不冷却)